未眠人 - 2009-4-15 17:16:00
为了不影响公司上网
我将防毒墙接在交换机上测试防毒墙路由模式
路由器 IP 为 192.168.1.1

E0口 静态IP模式 地址为192.168.1.99
E8口 静态IP模式 地址为 172.16.1.1
E8口 所接的计算机A地址为 172.16.1.2

计算机A可以ping通 192.168.1.99 和 172.16.1.1
无法ping通 192.168.1.1
防毒墙 可以ping通 192.168.1.1和 172.16.1.2


但是无法上网
全通规则已设
是否还要进行其他设置

用户系统信息:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; TencentTraveler 4.0; Mozilla/4.0(Compatible Mozilla/4.0(Compatible-EmbeddedWB 14.59 http://bsalsa.com/ EmbeddedWB- 14.59  from: http://bsalsa.com/ )
Fabregas - 2009-4-15 17:38:00
能否ping通192.168.1.1?
未眠人 - 2009-4-15 17:40:00
不行
Fabregas - 2009-4-15 19:44:00
ping不通的话应该是路由表不正确。楼主看看防毒墙使用说明,重新设置路由模式。
安全初级工程师 - 2009-4-16 7:40:00
该用户帖子内容已被屏蔽
未眠人 - 2009-4-16 9:44:00
是机器A的默认路由吗?还是防毒墙的
未眠人 - 2009-4-16 10:02:00
解决了,谢谢大家