[求助] 卡卡升级到6.0后,Unity Pro软件打不开

卡卡升级到6.0后,Unity Pro软件打不开

RT
Unity Pro为施耐德PLC编程软件
开启卡卡全部功能后启动程序时提示:

经测试:
同时关闭卡卡的“木马行为判断和拦截”“IE防漏墙”“木马下载拦截后”软件启动正常。
开启其中之一则报错,同上图

卡卡版本:6.0.0.16

用户系统信息:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Maxthon; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
分享到:
gototop
 

回复:卡卡升级到6.0后,Unity Pro软件打不开

请提供该软件的版本号及下载地址

此问题已上报瑞星分析核实
gototop
 

回复: 卡卡升级到6.0后,Unity Pro软件打不开

就是,我的问题一模一样,以前也一直正常的UNITY PRO,后来不知怎么就不行了,情况和楼主一样,我也按照上面是方法把那三个功能都关掉后,我的PLC开发软件UNITY PRO就启动正常了。
看到其他帖子也有其他软件也遇到此情况的。
希望卡卡能尽快解决!
gototop
 

回复: 卡卡升级到6.0后,Unity Pro软件打不开



引用:
原帖由 风萧¢水寒 于 2008-11-14 13:58:00 发表
就是,我的问题一模一样,以前也一直正常的UNITY PRO,后来不知怎么就不行了,情况和楼主一样,我也按照上面是方法把那三个功能都关掉后,我的PLC开发软件UNITY PRO就启动正常了。
看到其他帖子也有其他软件也遇到此情况的。
希望卡卡能尽快解决!


请提供该软件下载地址和版本号。